我有20多臺施耐德變頻器,ATV312型的。目前出現這種現象,不知各位有了解的沒?
現象:馬達不轉了,變頻器無異常顯示,只顯示工作時頻率,這是啥情況?
            馬達不轉了,變頻器顯示自由停車,不讓啟動。
以上現象是不是我哪里設定不對?小弟第一次使用施耐德變頻器,求教!!!!!!!
guangyu85
工程師
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 521 個
工控威望: 832 點
下載積分: 5759 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-07-18
查看guangyu85的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-22 23:06
有的故障報警時變頻器會自動停車,可以查查變頻器的故障記錄啊。。。斷電重啟一下即可