蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

lshangxue_
希望朋友們和我交流。QQ:316666239
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 3252 點
下載積分: 12456 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2012-10-21
最后登錄: 2025-06-09
查看lshangxue_的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-21 17:22
公司有臺設備,總開關是三相四線制,有一天出現了問題,測L1和N之間是幾十伏,L2、L3與N之間都是接近400伏。以后確定是L1出現斷路狀態,那么為什么其余兩相會是這個電壓呢?
說明一下,當時測的是開關的下測,并且斷開了輸出負載。
lzzqh8
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 429 點
下載積分: 69409 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2011-05-25
最后登錄: 2025-07-12
查看lzzqh8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 21:52
4樓說的對