​手中的三菱變頻器冷卻風扇不轉了,面板提示FN風扇故障,參數已經設定成變頻器上電風扇就轉,風扇已經單獨通電測試,沒問題,可以轉。
初步查,應該的變頻器的驅動板沒輸出24V給冷卻風扇,手里也沒驅動板的電路圖,不知道哪個件壞了,大家有沒有碰到過,風扇不轉是板子上什么件壞了,板子上有保險嗎?24V怎么變出來的?
謝謝大家
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6507 個
工控威望: 7515 點
下載積分: 110291 分
在線時間: 4852(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-08-11
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-11 07:53
實在不行外接電源就O了,風扇一直轉也不會有啥印象,可能就是風扇壽命沒有以前長而已