臺達SX2PLC,帶有一個485口,想知道能不能與變頻機和觸摸屏同時通信呢???? |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
![]() |
如果用屏與PLC及變頻器組網的話,PLC只能當從站,所以不能用MODBUS的相關指令,只能寫一段設定通訊格式的程序就好。 在屏上面選擇PLC類型為Delta Controller ASCII或Delta Controller RTU 然后就可以在屏上對變頻器及PLC進行編程了。 對變頻器的編程就像PLC一樣,直接調用變頻的參數地址就行,如修改01-09這個參數,只要在屏上的地址選擇:INVERTER-109這個地址就行。修改01-10參數,地址為INVERTER-10A |
---|---|
|