樓主  發(fā)表于: 2013-08-05 10:46
請問一下我先用PID得出輸出值D20再用PWM D20 K1000 Y0控制Y0。COM1接上變頻器上的12V,Y0接在變頻器上的0-10V上。這樣靠Y0的通斷來控制變頻器的輸入電壓,我用表量是可調壓,但指針有點擺動,我想問一下頻率會不會也一直擺,還有會不會對變頻器有影響。能不能達到像輸入模擬量一樣的效果。謝謝!
大家好才是真的好
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-08-05 17:43
為什么要搞的這么復雜呢?變頻器不是有PID功能嗎!完全可以用位移開關或電位器直接控制變頻器輸出的頻率。PLC只要給變頻器啟動和停止信號就可以了。