蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-24 15:13
三菱PLC FX1N-48MR
單獨使用時,無任何聲音,當此PLC通過通訊線與文本顯示器連接時
起初也沒聲音
我在文本顯示器里有個操作設置,當輸入D3 = 888時,PLC就開始出現持續的鐘擺的聲音
而后不管我怎么搞,只要PLC與文本顯示器通過通訊線相連接,該PLC就持續的出現鐘擺的聲音
拔掉通訊線,PLC恢復無聲的正常狀態。

請問,這是咋回事?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1062 個
工控威望: 4905 點
下載積分: 7362 分
在線時間: 2571(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-07-31
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-24 17:31
48MR 是繼電器輸出型,看看是否有輸出點的繼電器在反復吸放
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。