yinyue123
級別: 略有小成
![]() |
18.5kw電機兩臺分別用兩臺22kw的變頻器來啟動控制,兩臺11kw的電機直接啟動單獨控制,7.5kw真空泵直接起動單獨控制,7.5kw'空壓機直接起動單獨控制,3kw水泵直接起動單獨控制,請問這個配電箱怎么做啊?用多粗 的線來做啊 |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
1;總進線電流=[18.5*2+0.9*(11*2+7.5*2+3*1)]/1.732*380*0.85=131A,查表選銅芯S:25單芯(146A),四芯電纜選35的。 2;18.5KW電流=18.5*2=36A,選四芯銅電纜S6(39A)。3;11KW可選S4(35A)。 4;7.5KW 電流=7.5*2=15A, S2.5(22A)。 5;3KW 電流=3*2=6A S2.5(22A)。 關于4和5項,S2.5是最小等級。 |
|
---|---|---|
|