成人精品免费看,大鸡巴插的她嗷嗷叫视频,老熟妇grαnnyhd,我干网日日日日日日日日

qzly12312
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 117 點
下載積分: 745 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2025-02-14
查看qzly12312的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-12 00:41
大家好!最近遇到了一個非常棘手的問題希望能夠得到幫助,公司有六臺電機,3臺200KW,3臺160KW,額定電流分別是360安和319安,運行電流分別是320安和290安左右,但是電機溫度和電纜溫度非常高,分別是80度左右,電纜是185的,這種現象正常嗎?如果不正常該怎么辦?謝謝!
fdlcg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 144 點
下載積分: 17823 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2025-02-23
查看fdlcg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-12 20:04
溫度正常,可以做就地無功補償試試,另外電壓也可能偏高,或負載與電機不匹配,加上環境溫度過高
[ 此帖被fdlcg在2013-05-12 20:10重新編輯 ]