三菱Q02H 系列的CPU  AI 模塊 是 Q68ADI    
實際量:    0 - 100m
標準信號:  4 - 20mA
碼值:      0 - 4000
現在AI什么都沒接的時候 模擬信號應該是0mA吧
觸摸屏上面顯示的實際量是 -2.4m,程序在線監測時候碼值顯示的是-96
這是怎么回事 我總覺得在沒模擬量的時候 即0mA的時候對應的實際量是-25m,碼值是-1000.
請大家幫個忙,看看我錯在哪里了,還是怎么了,謝謝大家。
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 462 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2015-04-14
查看a2103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-12 10:08
既然沒接。信號不一定顯示的就是0,可能是個隨機數值吧