xizux
級別: 探索解密
![]() |
1:HAKKO V710的觸摸屏報警怎么設置 :2:有個設備我把屏幕的程序導出來了但是找不到報警的設置啊 :3:還有就是我導出來的屏幕畫面上的字怎么沒有顯示啊, :4:有一個新的HAKKO V710C的屏幕把老屏幕上的數據導出,然后導入到新的屏幕上,導入時顯示(屏幕數據沒有設置)請問要設置什么數據啊, :5:導入到一半是又顯示(一些數據錯誤,ERROR:75(0:)) 6:導入完成后顯示:檢測 (一些數據錯誤,ERROR:75(0:)) 請幫忙解答一下,謝謝 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
1、報警設置非常簡單,在信息中寫入報警后提示的信息,請注意,沒有地址鏈接。在緩沖區設定中設定采集類型為報警,然后指定地址以及前面寫的信息號。 2、在富士Pod中的報警使用非常靈活以及多變,可以在報警控件做,也可以使用圖形庫,總之,方法非常多。 3、如果屏是繁體的,那么在簡體系統上將出現字體無顯示或者亂碼的情況,可以在字體設定中進行修正。 4、如果項目中有使用SRAM的地方,需要首先利用屏中的菜單功能將屏的SRAM進行格式化。 5、Err75代表畫面數據與機型不同,在軟件中將你要下載的項目機型修正為你實際的機型。 Good Luck~ |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
1、前面已經說過語言的問題了,或許你可以上傳項目文件,我幫你看一下?br />2、在系統緩沖區設定中進行報警地址的鏈接。 Good Luck~ |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
報警通過宏以及間接尋址來實現。 多語言通過使用圖形庫切換不同的圖片來實現。 Good Luck~ |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
圖形標記可以進行組態,通過地址賦予不同的值來調用不同編號的圖形,從而完成了語言的切換,這種方式的優點是不需要CF卡就可以切換,且與傳統不使用CF切換語言的方式的優點在于不需要刷新屏幕。缺點在于組態者的工作量太大。 ![]() 至于報警,只能舉出其中的部分說明,因為完全去看會非常浪費時間,通過下圖來告訴你其報警是如何完成的。 其通過在信息中組態需要顯示的報警信息,通過控制信息的控制地址$u11520與$u11521中的值不同來顯示不同的報警地址,沒有外部地址的對應內部地址。 ![]() 通過對內部地址&u20判斷來調用對應的間接尋址,讀取對應的報警號(其實就是對應的地址編號而已) 然后通過循環宏,來不斷的將外部地址值賦予$u20,從而完成整個報警過程。 這種報警的缺點在于由于沒有組態系統緩沖區,因此無法進行歷史查詢,嚴格意義來說,其知識一個錯誤的提示信息,并不能算報警。 ![]() Good Luck~ |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
頁塊只是用于同時顯示多條報警而已。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
如果是非連續地址,看看還方便否?這一點人家Proface真的方便啊。 Good Luck~ |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
V710的歷史報警以及趨勢記錄在SRAM中,依靠屏的電池保持,與掉電無關。 Good Luck~ |
---|---|
|