akang8612
級別: 略有小成
![]() |
大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的 檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。 上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。 假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動 溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5 直接啟動6呢? 我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了 有沒有簡單的辦法???? [ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ] |
---|---|
|
luo76
級別: 論壇先鋒
![]() |
簡單的小菜,自動時是用時間來轉到一下個風機,當手動時已經開通下轉的通道,這個用內部繼電器就可以做到了 ![]() 沒看到有人出來解答,因不熟悉西門子的產品,用三菱的軟件編寫手動和自動啟動的程序,自動關機的部分讓大家發揮啦,希望對大家有所幫助,鄙人做三菱電機工控代理,如有需求請多多支持 加傳一個更完整的程序,加上了自動關機程序,呵呵,上班忙里偷閑編寫的,如有不對的地方請各位包涵 [ 此帖被luo76在2013-04-12 13:26重新編輯 ] |
---|---|
|