我一臺自動送料的機械手系統用了三菱的PLC,今天發現和它相連的控制文本一直在閃,打開電箱發現電源燈和運行燈也是在閃。
測了下交流電源是230V,但測了下PLC上的24V+時,發現它只有3V左右。
和PLC并聯使用的開關電源有個電容壞了流出白沫。
請教各位大俠,請問是什么原因引起PLC這樣的故障?怎么修?
aaaxgf
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 2276 點
下載積分: 6335 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2025-04-30
查看aaaxgf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-27 14:52
這個是開關電源或外部傳感器短路引起的故障,開關電源肯定是壞了換個電源檢查DC24V回路基本就沒問題了。但是我感覺這個柜子控制設計有點隱患,外部DC24V不應該跟PLC的DC24V并聯,如果外部短路或竄進交流電這樣有可能會造成昂貴的PLC損壞得不償失。