樓主  發表于: 2013-01-14 15:19
使用三菱FX1NPLC
使用PLSY和PWM指令驅動伺服時,如果占空比都設為50%有什么區別?
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1996 個
工控威望: 7821 點
下載積分: 70682 分
在線時間: 759(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-07-30
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-28 11:26
PLSY是指把脈沖個數確定,在一定周期輸出,但PWM是指的一個脈沖寬度和脈沖周期