各位大俠,誰清楚PNP和NPN模式的常開、常閉型的光電開關和PLC連接需要注意事項和區別嗎?
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1029 個
工控威望: 1192 點
下載積分: 18443 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-05-08
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-04 20:02
如果PLC自帶內部電源,如果接錯了NPN或PNP就會燒掉PLC的輸入端口。像三菱FX以前都是自帶24V電源,光電是NPN漏型,如果光電直接接了PNP時,就會燒壞PLC的輸入端,以前遇到過,只是三菱PLC的耐壓點,不會馬上燒,約10內就會把輸入端的LED燈燒掉。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1029 個
工控威望: 1192 點
下載積分: 18443 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-05-08
查看zsh340的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-04 20:06
引用
引用第1樓meipingboy于2012-12-03 19:19發表的  :
你這個問題有點籠統,都不知道如何回答了。
只記得三菱用的是 NPN 光電開關;  OMRON 用的是 PNP 光電開關, 一般只要24V 電源不接錯, 把NPN的換成PNP的,光電開關也不會壞,當然PLC也不會壞,只是不能正常工作罷了。
至于常開 和 常閉,如果是設計程序,我認為無所謂,常開的用了常閉,在程序內部改一下,應該沒問題。

總之,24V 電源不接錯,不會有問題
.......



如果PLC是漏型的,只能接NPN光電時,輸出的是低電平0V,如果你這時接了PNP光電(輸出為高電低,如+24V時),你說會燒PLC端口嗎?
NPN一般是日系
PNP一般是歐盟,德系
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。