各位達人 最近,遇到個關于急停按鈕的問題。 公司買了臺新部件,有個急停接口,用一個根短線短接了。能正常使用。 現在有一個設備 已經在三菱plc上 x1和com 接了一個急停按鈕 我想用這個急停按鈕 同時也作用在新部件上。 于是 直接把新部件上的短接線拔掉,直接拉2跟線 接在了 plc的 x1和com 上。 結果是 能實現按下急停,2個設備同時處于急停狀態。 但我 想不通的是,為什么能實現啊?? 如圖· ![]() 我在想 plc的x1和com 為什么沒有通過 新部件構成回路,這樣在按下急停按鈕后,plc內部依然通過外部紅線構成回路,程序中的x1依然得電中。 我想 問題的關鍵 就是 我沒弄清 新部件的急停接口 到底是怎么樣一個結構。 請高手 幫幫忙 解答下 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
這樣的接法太不安全,樓主應該在急停按鈕上加裝一只常閉按鈕來控制新設備才對。 樓主留言:對的,按理是應該2臺設備分別有各自的急停按鈕,但我想實現的是用用一個急停按鈕就實現2臺同時停下。 因為我把2個設備配合完成一個動作,需要都停止。 |
|
---|---|---|
|