成人精品免费看,大鸡巴插的她嗷嗷叫视频,老熟妇grαnnyhd,我干网日日日日日日日日

多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-13 16:38
對于一臺變頻器拖多臺電機的事,我以前看到有人這樣做過,工頻情況下,電機的功率總和小于變頻器的最大輸出功率,這樣做有什么問題嗎?電機是冷卻塔上的風機。
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2025-03-10
查看zczc777的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-15 15:15
冷卻塔風機運行用變頻器一拖多臺沒有什么意義

如果從電機降壓平穩啟動的角度考慮使用,但相對于其他啟動方式造價太高,而且一旦變頻器有故障將影響所有風機運行,這樣就需要考慮一用一備增加成本,考慮用星角啟動經濟實用。

如果從節能考慮:選擇的變頻器和風機的容量加大,成本增加

如果需要狀態控制角度上考慮,必須使用變頻器,但冷卻塔風機工作要求并不是很高

我個人認為冷卻塔風機用變頻運行沒有實際意義,變頻器的V/F控制和矢量自動離線調諧控制以及PID控制應用于精度要求比較高的場合

個人見解,僅供參考!
[ 此帖被zczc777在2012-11-16 09:16重新編輯 ]

托克逊县| 沂源县| 吴江市| 利辛县| 罗田县| 安顺市| 双柏县| 兴海县| 东城区| 论坛| 车险| 荃湾区| 綦江县| 西贡区| 石城县| 蓬溪县| 通道| 侯马市| 莆田市| 仪陇县| 湾仔区| 承德市| 卢氏县| 德格县| 册亨县| 新宁县| 邹城市| 成都市| 社旗县| 双城市| 山阴县| 玉树县| 驻马店市| 开封市| 瓦房店市| 枣强县| 临颍县| 肃宁县| 遂川县| 班戈县| 巴林右旗|