adidas
級別: 略有小成
![]() |
現場從一斷路器上接了個三相臨時電A,B,C,又從該斷路器旁的漏電斷路器N端取了N線,這樣拼湊成個三相四線電源給下端控制柜供電,接通后,漏電斷路器跳閘,拆掉外接線后測控制柜內A,B,C 三相之間以及與N線之間阻值,除AB之間是3MΩ之外,其他都是無窮大,重新接上A,B,C三相電(未接N線),測得ABC三相之間電壓平衡都在400V左右,但測A相與控制柜內N線之間為9V,測B相與控制柜內N線之間為400V,測C相與控制柜內N線之間為400V,求解問題在哪里?還要怎么查? |
---|---|
|
shanguqf
級別: 略有小成
![]() |
依據樓主提供的測量數據,歸類如下: 阻值: A&B:3MΩ A&C:∞ A&N:∞ B&A:3MΩ B&C:∞ B&N:∞ C&A:∞ C&B:∞ C&N:∞ 電壓: A&B:400V A&C:400V B&C:400V A&N:9V B&N:400V C&N:400V 咨詢: 在您進行測量A\B\C三相之間與N線之間的絕緣電阻時,輸出端是否帶了負載,比如電動機等? 再次檢查的步驟:(斷開電源進行檢查) 1、斷開控制柜與負載之間的連接。 2、使用兆歐表(搖表)分別檢測A\B\C三相與N線間的絕緣情況。 3、使用兆歐表(搖表)分別檢測負載引入端A\B\C三相之間的絕緣情況。(重點檢測A&B相,細致檢測) 4、使用兆歐表(搖表)分別檢測負載引入端A\B\C三相與N線間的絕緣情況。 我個人覺得,通過上述的檢查過程,應該找到故障位置的。嘗試一下吧。 祝您成功! 樓主留言:再次感謝你幫我做的細致入微的分析! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |