xiaopan5950
級別: 探索解密
![]() |
最近公司做設備,買了三臺FX1N-60MT,其中一臺先到貨,通信什么的都正常。后兩臺就一直遇到這樣的情況,新的剛剛連接上的時候都正常,一段時間后就不能通信了,數據線是 SC09的232轉422的。前后試了有五臺同型號不同供貨商的貨都有那個問題,后來用SC09的USB轉422的也是一樣的情況,現在真就不知道為啥了,供貨商信誓旦旦說都是正規渠道買來的。但是我第一臺用了幾個月一直上傳下載都沒事!求大神解惑! |
---|---|
|
peteryanwei
狂風一刀斬
級別: 略有小成
![]() |
呵呵,工控人的苦惱啊!我也碰見過N多次這樣的事情. 原因基本上有兩個1.PLC檢查通訊口,和前面板正上面的蓋看是不是翻新的. 2.大部分是數據線的問題,每個供貨商都說線是沒問題的,其實是線不好.有時侯是剛開始一兩次是可以的,到后來是越來越不穩定,時不時中斷通訊,通訊不了積分鐘就卡住了.再往后就是死機狀.換N多線.最后還是線的問題. |
---|---|
|