請看程序.
模擬量輸入設置0-10V,實際一通道輸入的是5V,為何在D110得到的是549,而不是50呢?求解.
附件: CP1H模擬量實驗.rar (4 K) 下載次數:42
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 382 點
下載積分: 791 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2024-01-19
查看phrame的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-24 21:07
把200的值直接除60就得到你要的結果了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dujiang100) 能說得清楚一點嗎?