一臺設備大概有30臺電機,設備工作時全部啟動。請問電機的啟動用單按鈕啟停好,還是用一個啟動加一個停止按鈕?還有這么多電機有必要每個電機的熱繼都上PLC么(或者考慮幾個電機共用一個點?)     3個37KW電機其余都是7.5KW
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-16 18:49
當然是單按鈕加指示燈最好,用單按鈕啟停只要是考慮安全問題。