成人精品免费看,大鸡巴插的她嗷嗷叫视频,老熟妇grαnnyhd,我干网日日日日日日日日

duanyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 360 點
下載積分: 825 分
在線時間: 760(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2025-05-04
查看duanyang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-22 01:03
5月9號,我用250W三相電機改成單相電機,我在三相電機的AB相接了電容,在A相接上+,C相上接上負,但是電機不到一個小時,電機上的溫度在85度右左,請問一下工控朋友們這是什么問題?
-
yiyu1413
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yiyu1413的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-22 11:33
改成單相要是星型連接的 電壓和電流有個公式 忘記了。。   可能會導致轉距不夠,電機自然發熱。。。呵呵 比較單純的觀點