蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

linxianqiang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-18 12:57
我廠有一個歐姆龍CP1E的可編程序控制器,經常出問題要更換,由于許多PLC的計數器設定值由外部的文本顯示器設置在D儲存區,更換PLC時如何操作才可以將計數器的內容和程序一起復制到另一個PLC中?
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 449 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 2408 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-07-29
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-18 22:09
在工作區雙擊內存,然后選擇你需要存的數據區,上載保存即可!另CP1E沒有這么容易出問題!找其它原因!