現在有一個小疑惑:2線的PT100,導線電阻對溫度肯定有影響,測得溫度值與三線制的PT100相比,哪個值要大?
qsl830322
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2015-06-25
查看qsl830322的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-09 20:28
三線制的要比兩線的精確些