我司因是鋼架結構的廠房 ,一直以來的低壓電力配送都是零線.地線通用.保護接零也好,保護接地也好,暫且不說。我司用的高壓油斷開關跳閘才是頭痛之根,天睛還好,一到下雨有時一天要跳閘3一4次,頂著雨去拉油斷開關儲能桿,危險啊兄弟有膽小的?我司的電氣工程師解釋,這個屬于用電負荷太大所置,沒有了下文。真不知如何才能解決雨天不去拉合110千伏的高壓油斷開關 |
|
---|---|---|
|
hsl200
既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
級別: 家園?
![]() |
1、樓主,你真厲害 這么高的電壓 冒雨去拉開關,是否買過保險多次,是否有商業保險??? 2、可以肯定是地線的問題。 3、很多人都認為地線和零線通用,才可能出現這樣的問題 解決辦法 1、解決地線的問題 盡量零線地線分開 ---估計在你們公司這樣做的可能性不大 2、找供電局的技術人員 調節整定值----這可能是你唯一的辦法 ******************特別注明:一定要注意安全,設備是不講人情世故的,留得生命在,不怕沒飯吃******************* |
|
---|---|---|
|
hsl200
既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
級別: 家園?
![]() |
哥曾經把一個700多安的空開(老式空開 質量信得過)短路跳閘過,差點把眼睛弄費,所以哥希望你, 希望你, 讓別人去拉閘, 自己喝點茶 |
|
---|---|---|
|