          現在用松下FPX PLC和A5伺服做回原點.設置伺服0脈沖集電極開路端輸入PLC X4.X4設置為脈沖捕捉型.可是為什么經常出現近原點后,電機轉好幾圈的情況的.是集電極輸入端有問題還是脈沖捕捉抓不住啊?
謝謝
hashuimao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 139 點
下載積分: 538 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2010-03-22
最后登錄: 2014-07-24
查看hashuimao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-25 16:23
不好意思啊。找到問題了。呵呵。
hashuimao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 139 點
下載積分: 538 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2010-03-22
最后登錄: 2014-07-24
查看hashuimao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-27 10:27
謝謝大家。我25號管腳忘記接地了。我以為地都是通的。呵呵。現在好了