本單位原水位控制采用的是LD301變送器(內部具有給定、測量、pid功能),外部有24V供電,兩線制接入變頻,與變頻器共同使用來調整水位,由于變送器的編程器液晶屏損壞,多方查找無供貨商,同時用于變送器調整的磁棒也年久丟失,所以打算換普通變送器并外接調節(jié)儀控制水位。
該調解儀可為變送器提供24v電源,同時內部有pid及給定測量功能,輸出的是4-20毫安信號,(不是兩線制,內部沒有24V),請問與變頻器如何連接,是不是4+  5-?
AU(電流輸入選擇)如何設置,說明書里寫的是只在端子AU處于ON時,變頻器才可用直流4到20毫安信號作為頻率設定信號,那么如何讓他為ON?是不是將AU與SD短接?
參數設定里還有哪些需要更改的呢?外部硬接線端子是否還有需要改動的地方?

一下子問了這么多問題,還請各位多幫忙,急等,謝謝!