樓主  發表于: 2012-07-09 21:47
有一個同行問我一個問題,說他今天維修一臺11KW的電機,安裝上去后,覺得轉向反了,就調換了兩條線,通電后發現電機轉向還是沒變,又換了另外兩條線,結果轉向還是沒改變。請問誰見過這種電機!誰可以解釋是什么原因?
子童
那年我姓張
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 274 點
下載積分: 691 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-08-05
查看子童的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-14 13:08
用變頻器就有可能,有些變頻器是需要設定參數的