有一條生產線,6臺5.5KW的馬達。一臺7.5KW馬達,每個都有變頻器拖動,請問怎么樣選擇變壓器,出國的機器他們國家使用電壓440V 想定做臺變壓器,初步定60KVA,,不知道大家覺得合理嗎
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4424 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-10-31
最后登錄: 2025-06-13
查看nyzeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-06 13:30
變頻器輸入電壓為寬電壓的,接440V可以的,修改輸出電壓最高值為380V就可以用,沒有必要加變壓器。以前有個電壓110V的馬達,我就用的220V的變頻器搞的,變頻器輸入電壓220V