樓主  發表于: 2012-07-05 11:08
在同一工程中SPD指令可以用幾次啊。在不超過頻率極限的前提下。有誰用過的請告知啊。我是想這樣的,如果在同一工程中可以用兩次的話,我想同時測量兩臺傳動設備的速度,然后把這兩個速度進行比較,從而來調整其中一個的速度,使其能夠同步運行。各位看看我的這種想法可行嗎?是否能實現啊。
twt97
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 345 點
下載積分: 896 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-04-03
最后登錄: 2025-07-09
查看twt97的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-06 15:58
通過兩個編碼器傳送兩個電機的轉速(也就是脈沖的的頻率)到PLC的高數計數端口用SPD指數出單位時間內的脈沖數,再做計算(這個要跟據你機械傳達動比了),做比較就行了