lixianglg
級別: 探索解密
![]() |
FX1N的PLC帶FX1N-485-BD的通訊模塊,能與帶485通訊功能的溫控儀表通訊嗎?有哪位老師指導一下。 |
---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
![]() |
modbus有二種通訊方式 RTU跟ASCII 建議你用RTU的方式,程式會比較好處理、比較簡短 先去了解你儀表的通訊格式、命令位址、通訊位訊 才有辨法去通訊溝通 MODBUS的檢查碼應該是用CRC-16 FX1N 好像沒有現成的應用指令 CRC-16的部份要自己計算 計算出來的值,記得高低位元對調 祝好運 |
|
---|---|---|
|