樓主  發表于: 2012-06-10 10:48
如圖所示,左圖和右圖為資料中用變頻器和PLC對電動機的多段速控制,其中左圖和右圖是原圖,中間圖是我根據理解改畫的,但不清楚RES的作用,因此中間圖中沒有畫出來,請高手指教如果不加RES是否行?有何后果?

hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2927 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-10 14:23
當變頻器有故障報警時,按X0也可以復位了,加0.3秒延時是為了防止動作過快變頻器沒有復位。原來的程序很好啊,為什么改?
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2927 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-10 14:28
你改的程序仿真過嗎?在運行到一半是按X0后,還能再啟動嗎?