我準備編個程序,PLC用FX2N的,現在遇到個小難題了,是這樣的溫控器一開始啟動就要控制4組加熱管,比如加熱到60度,就退出兩組,然后溫控器就控制剩下的兩組,退出的兩組就不受溫控器控制了,也就是說不管溫控器到了多少度,退出的那兩組都不受溫控控制,除了把機器關了,再啟動時另外兩組才重新投入。我也是剛開始學編程,這個程序我想了一天了也沒有編出來,請朋友們指點一下?我想到了,謝謝朋友們提醒
[ 此帖被我不是老板在2012-05-31 19:53重新編輯 ]
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-05-30 20:13
是!用set和rst指令在開機的時候用m8002復位!等溫度到了60度就置位,其實不難的!同樣是學習plc的新手!