蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

pc5036
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 521 點
下載積分: 10572 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-07-10
查看pc5036的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-16 14:54


寫的是一個輸出脈沖的PID控制,看著不完整,將D30傳送到D5后,下面的程序是清零操作嗎?為什么要這樣?
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 736 點
下載積分: 9650 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-07-11
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-16 16:28
先看圖片:




圖片最下面有誤: 應該是 K100< (20)
D30< 0 ,
M5 ON
MOV  K0  D30         把 0 傳送到 D30

好象D30數據應該在127以內,大于127,則把127傳輸到D0
如果是小于0了,就要把D30置于0.
[ 此帖被meipingboy在2012-05-16 16:44重新編輯 ]
活到老學到老:還有 8  分沒學到