現有1根300平方的電纜線;所帶的負荷800A左右;電纜線受不了;請問能不能并1根不同規格的150平方的電纜線;
真誠到永遠
zq11111
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 512 點
下載積分: 4352 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2025-06-10
查看zq11111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-29 21:47
看到這里終于看完,發現說行的多是有經驗的,說不行的多是理論的。還是相信有經驗的吧,理論的還是要聯系下實際,不要紙上談兵了。
工業頻率絕對可以,那怕你并一根1平方的(條件是:原來的功率,長度,材料)。