電爐加熱滿載72KW,距離100m明敷,想用70的鋁線,會不會小了點!
my1234
活到老 學到老 人老心不老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 380 點
下載積分: 1208 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2021-02-17
查看my1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-14 18:08
如果是三相電72千萬 乘以1.5倍 足足有余 單項乘以4.5 接近線平方滿負荷咯