一臺釘箱機!威綸通觸摸屏MT6070i H,PLC是臺達的DVP-32EH,故障為面板上的一個轉換按鈕不能切換到自動狀態,在觸摸屏上顯示的始終是手動狀態,PLC上的輸入點指示燈顯示正常,是觸摸屏的程序問題還是PLC 程序的問題?廠家加密的緣故!就是不讓你自動工作。求解!先謝謝
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-07-29
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-13 13:56
你監控PLC程序不就知道了嗎。看看PLC程序里對應手自動轉換的觸點有沒有發生變化。