三菱PLC,控制步進電機用PLSR,程序用步進跳轉,初始化S0是回原點,S20是前進,S21是后退,現在遇到一個問題,就是如果脈沖沒發完我按下急停的話,在啟動就啟動不了,回原點也不動,哪位大俠知道什么原因?
jhkdklw
15058518786方孔
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 212 個
工控威望: 2058 點
下載積分: 39376 分
在線時間: 692(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2025-07-31
查看jhkdklw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-12 20:42
程序沒編好!不知道你是怎么編寫的。請你上傳程序,這樣大家好幫你查原因。