我們公司的設備,主要負載是氣缸類的,使用歐姆龍中型PLC,在接主電路的時候,一直都使用隔離變壓器,從變壓器出來后,接PLC前還要使用一個濾波器,不知道兩者功能是不是重復了呢? 還有必要使用濾波器嗎? 比較疑惑!
hsl200
既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 852 點
下載積分: 99 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-07-09
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-08 08:19
隔離變壓器根本就不能隔離高頻中頻,所以要加濾波器,如果后端要求太高 你就加帶通濾波器吧