亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

xcamel
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 149 點
下載積分: 592 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-08-17
最后登錄: 2015-10-10
查看xcamel的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-13 14:15
請問電源輸出的24V,那個0V線是應該接供電電源的N線,還是接PE線?為什么
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-07
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 15:19
直流電源的參考位“0”位,不允許直接與供電系統的零線、接地線連接。控制柜、傳感器、電機等的外殼必須接供電電源的PE端。