樓主  發表于: 2012-02-11 20:18
現有一功率大約110千瓦的設備,打算使用95平方的3+2的5芯電纜,通過電工手冊查找,手冊上只有95平方的三芯或四芯的載流量,象3+2或3+1的電纜,是按三芯還是四芯算?我又在網上搜了一下怎樣選擇電纜載流量,結果網上介紹的亂七八糟,希望有好方法的老師,能透露一下!另外還有個問題,就是像選擇3+2或3+1這樣的電纜,3芯主電纜已確定規格,另外的1芯或2芯的規格又如何知道?請賜教!謝謝謝!
dreamflylau
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 564 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-05-22
查看dreamflylau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-11 20:53
3+1的電纜一般是動力電纜,3+2的是民用的多點!多出來的多是要根據供電距離和短路電流來說的!