初學PLC,用的是三菱的Q系列的
想問個問題,輸出線圈可以畫多次嗎?

如果我在多個子程序中都有該線圈的輸出,這樣有問題嗎?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發(fā)帖數(shù)量: 2626 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3553(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-07-29
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-05-10 01:55
在一般的程序中禁止使用雙線圈輸出
你可以先輸出至在內(nèi)部繼電器:M0。。。。。。。。
例如:LD    X000
            OUT  M0
            LD      X1
            OUT  M1
            LD    M0
            OR    M1