級別: *
![]() |
請問三菱FX1N-40MR的電源燈正常,RUN燈不亮,輸入各點對地短接后也不亮的原因? 各路輸出都正常的.各輸入點對地也有24V電壓.沒有與電腦通信.暫無編程線. |
---|---|
|
jianchangd
級別: *
![]() |
那個運行開關怎么撥都不行.我拆開量過輸入的光耦都能正常動作,就是CPU控制的輸入LED指示燈不亮.所有輸入點都是這樣的. 我就想請問各位高手一個問題,如果PLC內無程序時當輸入任一點對地短接后相應的輸入指示燈是不是應該亮.如果不亮是不是意味著我的PLC的CPU板壞掉了? [ 此帖被jianchangd在2011-12-16 21:49重新編輯 ] |
---|---|
|