45V,160A的加熱器,應該選取多少平方的電纜?老外選得120平方的,電纜載荷量,與電壓也有關系?

yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-14 13:22
謝謝各位了,我以為我搞錯了,原來是老外搞錯了,不是連續加熱,讓我選,就35,最多選50,不知道,老外為什么,給選的120的單芯,耐高溫電纜。
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-14 16:10
380v
變48v,加熱用加熱器。