請問,一般的220V電機,正常通電后,轉速沒以前的快,而且電機本身發燙,是什么原因
首先排除,不是負載過大,我把負載全部拆掉,還是轉得很慢(正常是額定轉速,比現在轉得快得多)
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2927 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-14 08:33
可能是電容容量變小了,你的電容在啟動后就被離心開關或者別的裝置脫離電路了?如果沒有脫離就是啟動運轉都要電容的。如電風扇電機等等。
樓主留言:
我自己過去看了下,是線接錯了,那邊的電工把除公共端以外的2根線一起接到了火線上,搞的電機速度變慢,整臺機器還帶電。把一根接火線,一根接電容,電機就正常工作了,吸取經驗了這次