![]() 最近剛接觸臺達的PLC,大家看程序,D408是掉電保持的寄存器,C122是掉電保持的計數器,現在里面都有數據,比如PLC斷電了,這些數據可以保持多長時間呢?如何保證數據長時間的保持?比如掉電2個月或是半年,還可以保存著,請教師傅們,謝謝。 還有就是如何讓PLC在掉電的情況下,繼續計時呢? |
---|---|
|
zhangli019
級別: 工控俠客
![]() |
斷電保持寄存器可以認為是不會丟失數據的,和斷電時間沒關系,只要不改寫、清除數據就一直在。至于你說的斷電計時有困難。你可以做次數限制,或者運行時間限制。 |
|
---|---|---|
|
zhangli019
級別: 工控俠客
![]() |
你了解MCU你就知道斷電保持的原理了,用RAM保存數據斷電就沒有了,所以早期的斷電保持是需要電池這樣的內部電源支持的;但是現在有FLASH芯片,鐵電存儲等技術,所以這個東西就跟U盤里的數據一樣了,你說是多久?至于實時時鐘是一個道理,時鐘運行是時序驅動的,需要振蕩源,需要計數,需要存儲,你認為沒有內置電源能動作嗎?還有一種技術,那就是用GPS類似的技術,依靠模擬芯片接受外部時鐘源校準,那樣的技術你認為在PLC上面用的可能性大嘛?所以,了解技術的話就想想合理的方法,做次數限制,或者做運行時間限制。另外,我不贊成加密,不贊成埋時間或時邏輯陷阱。你堅持使用就自己好好想想可行的方法。 |
|
---|---|---|
|