yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園?
![]() |
以下問題,已經(jīng)在百度查詢但未找到理想答案。 0.5S級和0.2S級電流互感器測量誤差各是多少? 100比5的電流互感器,如果一次側(cè)電流超過100A后,會有什么后果? 計量表是三相四線3*1.5(6)安的,它是怎么區(qū)分,100比5和1000比5的互感器的,電阻值嗎? |
---|---|
|
ytmf0795
級別: 略有小成
![]() |
兄弟 計量表是不可能知道你用的電流互感器的變比是多少的 它也不用知道 它只對它的輸入作計量 實際用電量是要靠用互感器的人手工將電表電量值乘以互感器變比的 |
---|---|
|
ytmf0795
級別: 略有小成
![]() |
比如電表上顯示用電1度 則 100/5互感時實際用電為20度 1000/5時為200度 |
---|---|
|