  三菱伺服報AL-52更換新電機后無效機械部分正常,控制器是ER-J2S-A, 說明書上的提示解決方法都試效果不明顯,求助解決方案
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2025-07-02
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-21 10:16


除上述的解決方式外,我遇到過發送脈沖頻率過大,轉速超過額定引起的這項報警,一項項耐心的試下。
混灌水區的!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2025-07-02
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-21 13:24
不能,伺服驅動器不象步進有個FREE,如果外部機械受力強制電機軸動,會出現警報。