1.一臺22KW的除塵風機,進風口沒有風量調節閥,啟動時等于全載啟動,啟動時間較長,直接啟動較好,還是星三角啟動好?
2.這臺22KW的風機,啟動時電流較大,空開選用多大的好?需用什么樣的熱繼能避開啟動電流,這樣就省了經常在啟動時熱繼誤動作了。熱繼的選用有什么經驗嗎?
3.一個電箱里有15KW風機一臺,22KW風機一臺,15KW的直接啟動,22KW的星角啟動,總開關多大的好,100A可以嗎?
請教師傅們謝謝。
plc學者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 362 點
下載積分: 3341 分
在線時間: 379(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2025-04-21
查看plc學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-15 20:32
22kw的風機必須用星三角降壓啟動,15kw的可以直接啟動,樓主選用100A的空開完全可以,因為風機就是啟動的時候電流大,但他是瞬間的,啟動起來兩個電機的實際電流應該在50A左右吧,要是樓主不考慮成本問題換成160A的空開更穩妥,