蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

34286051
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看34286051的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-31 22:49
公司有一臺三菱FX1S-30MR的機器和威綸通的觸摸屏通訊不上,經檢測是PLC的通訊問題,機器上電后電源燈和對應輸入點的指示燈亮。
現在是否可以增加擴展通信模塊來解決~~請列舉型號   謝謝!!!     主要是希望能通過編程電纜與電腦向連接。
xcgksp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 257 點
下載積分: 696 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-11-12
最后登錄: 2025-07-31
查看xcgksp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-26 15:02
如果是PLC編程口壞了,那就只有去修了。你用232/422/485 BD也是要去先修改程序的。