rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
昨天在一臺FX2N設備上修改幾條程序,使用GXWORKS 2 下載到PLC上,卻發現其中有一個擴展模塊16MT沒有輸出,查故障說是I/O配置錯誤,搞半天也不知道是什么原因,后來傳過幾次程序確突然間好了。有人遇到過嗎? |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
剛剛修過,把PLC程序格式化,傳原先的程序,不行,再格式化后,寫一段簡單程序,再傳一次程序(無傳程序設置),就可以,可是明明兩個的設置都是一樣的啊,搞這么多年,這樣的故障還是第一次遇到過 配置為FX2N 128MR + 擴展64MR+擴展16MT +4AD+4AD+4AD 就是16MT不能控制 PLC診斷為"I/O配置錯誤" 地址為130 做完明明已經可以,今天又是這樣的故障,不知道明天會不會呢?上帝保佑我吧! |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
多謝樓上的提醒,應該是48ER 和16ET 下午又是出現這樣的情況,而且清除PLC內存多次都不行,先去掉16ET,上點,監控模擬量通道,里面的數據有時候突變,把48ET重新安裝,并把48ET去掉,16ET可以有輸出,模擬量輸入穩定,就應該出現在48ER上,懷疑是擴展電纜或者是擴展的的問題,要等明天去買一臺48MR。 現在就是不太明白16ET不能認出,可是接在其后面的幾臺模擬量能輸入數據呢? |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
這樣的排列是不行的,I/O模塊要在前面的吧。 現在應該是48ER的問題,把他卸下來,監控一段時間都無問題,下午買一臺試試 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
這個模塊可以用啊,能接收輸入,能接受輸出,當把16EYT移到前面,接在后面接的4AD的數據有突變,之后還把第1臺的模擬量數據與第3臺的數據一樣,這樣的問題真的還是第一次遇見過,百年一遇 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
現在換了FX2N-48MR 一切正常了 |
|
---|---|---|
|